Elektrische Zuleitung+ Bestückung Dedizierter Unterverteiler fürs...Kino... Ne..Raum mit Beamer/Surround + Stereo Setup

  • Nur die sehr schwammige Formulierung " ... nach der zugeordneten Überstrom-Schutzeinrichtung ..." wird hier sicher ein Problem sein.

    Wie gesagt ich bin hier nicht auf dem neusten Stand und auch nur Architekt, aber die kleinsten 3phasige DEHN Überstrom-Schutzeinrichtungen (Typ 2 und 3) haben irgendwas von 30kA bei Blitzstoßstrom und netzseitigen Überstromschutz von "Standard?" 160A.

    Inwiefern leitest Du daraus eine Vorschrift ab, eine Zuleitung zu einem einzelnen Raum mit 10 oder gar 16mm² auszuführen?

  • Inwiefern leitest Du daraus eine Vorschrift ab, eine Zuleitung zu einem einzelnen Raum mit 10 oder gar 16mm² auszuführen?

    .... vom maximalen netzseitigen Überstromschutz bei Durchgangsverdrahtung/ Stichverdrahtung bzw. von den in der Installationsanleitung angegebenen min. Vorabsicherung von 25A , denn was sagt die Formulierung "... nach der zugeordneten Überstrom-Schutzeinrichtung ..." denn aus ...

    Es wird zumindest in den Einbauanleitungen (Beispiel DEHNguard 275) bei der kleinsten Vorabsicherung von 25 A eine Eingangsverkabelung von 4 mm² auf L1-3 und 6 mm ² auf PE angegeben.

    Spannend ist nur, das in den Produktdatenblätter als (min) Anschlussquerschnitt sogar nur 1,5 mm² (eindrähtig) bzw. 6mm ² (feindrähtig) angegeben wird.


    Die 18015 ist nur eine Planungsnorm. Da muss man sich sowieso nicht dran halten, es seiden es steht im Auftrag.

    .... mea culpa ... ist natürlich absolut richtig ...

    Die 18015 ist nur eine Planungsnorm, grundsätzlich kein Gesetzt und ist nur bindend soweit es im Auftrag steht.